    [求助]高分求助  冷卻水管道清理方法 [復制鏈接]

    上一主題 下一主題
    離線gaofei5588
     
    發帖
    105
    光幣
    80
    光券
    0
    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發表于: 2017-12-08
    此帖懸賞結束
    最佳答案:10 光幣,最佳答案獲得者:奔跑的小駿馬
    跪求冷卻水管道清理方法  
     
    分享到
    發帖
    264
    光幣
    778
    光券
    0
    只看該作者 1樓 發表于: 2017-12-12
    回 gaofei5588 的帖子
    最佳答案獎勵:+10 光幣
    gaofei5588:鍍膜機的各冷卻水管道,有過濾裝置,但最近水量小了一點,懷疑有一點堵 (2017-12-12 09:01)    0%  
    S> f8j?n  
    鍍膜機冷卻水管一般采用氣管吹,就是把進水口與出水口拆除,然后用氣管對著進水口吹氣,等冷卻水管水沖完后,再將進水口接與鍍膜機主水閥,繼續進水,然后再用氣管吹,反復幾次,直至吹出的水干凈為止,后續需要定期進行清理。水壓過小可以看一下主水閥過濾裝置是否過濾物太多,導致水流不暢。
    離線ouyuu
    發帖
    567
    光幣
    3369
    光券
    1
    只看該作者 2樓 發表于: 2017-12-09
    熱心助人獎勵:+1 光幣
    氣  槍加壓反吹,出口用垃圾袋接水。 NhxTSyT"t  
    不建議用草酸等化學物質,容易腐蝕管道引起漏水。 A22h+8yG  
    特別是真空腔體和擴散泵。
    離線rexchou
    發帖
    209
    光幣
    41
    光券
    0
    只看該作者 3樓 發表于: 2017-12-08
    兩個字 耐心!
    發帖
    264
    光幣
    778
    光券
    0
    只看該作者 4樓 發表于: 2017-12-09
    你指的時哪里的冷卻水管道,是鍍膜機的各冷卻水管道?還是鍍膜機接的主冷卻水管道?你們的冷卻水沒有過濾裝置么?
    離線gaofei5588
    發帖
    105
    光幣
    80
    光券
    0
    只看該作者 5樓 發表于: 2017-12-12
    回 奔跑的小駿馬 的帖子
    奔跑的小駿馬:你指的時哪里的冷卻水管道,是鍍膜機的各冷卻水管道?還是鍍膜機接的主冷卻水管道?你們的冷卻水沒有過濾裝置么? (2017-12-09 07:53) |;o#-YosP  
    >s}b q#x  
    ;aKdRhDo  
    [ 此帖被gaofei5588在2017-12-12 09:32重新編輯 ]
    離線gaofei5588
    發帖
    105
    光幣
    80
    光券
    0
    只看該作者 6樓 發表于: 2017-12-12
    回 奔跑的小駿馬 的帖子
    奔跑的小駿馬:你指的時哪里的冷卻水管道,是鍍膜機的各冷卻水管道?還是鍍膜機接的主冷卻水管道?你們的冷卻水沒有過濾裝置么? (2017-12-09 07:53)  DytH } U"  
    6r/NdI  
    鍍膜機的各冷卻水管道,有過濾裝置,但最近水量小了一點,懷疑有一點堵
    離線賈松山
    發帖
    64
    光幣
    168
    光券
    0
    只看該作者 7樓 發表于: 2017-12-12
    看報警位置,機組一般冷卻水管道很短,把每一段進出水口對應后,依次先氣洗后水壓沖洗,確保水質
    發帖
    264
    光幣
    778
    光券
    0
    只看該作者 8樓 發表于: 2017-12-12
    回 賈松山 的帖子
    賈松山:看報警位置,機組一般冷卻水管道很短,把每一段進出水口對應后,依次先氣洗后水壓沖洗,確保水質 (2017-12-12 09:05)  ~pA_E!3W  
    wYy=Tl-N  
    其實主要還是水質問題,只要水干凈了,那就不會有那么多事了,不過一般的公司不愿意花費大量的財力去管控冷卻水,都用的自來水。
    離線ouyuu
    發帖
    567
    光幣
    3369
    光券
    1
    只看該作者 9樓 發表于: 2017-12-12
    最容易堵的地方其實是流量計。流量計需要定時拆下來清洗。