yzhuang:控制軟件PID參數調整一下,一般是可以恒壓的,當然,如果放氣量很不穩(wěn)定也可能導致控制失敗 Rr0]~2R (2024-09-20 09:09) 8wLGmv^
度魔銀:1.手動融料重復性不好 5`QfysR5 2鍍膜機真空度是否有漏氣現(xiàn)象 bsc#Oq] 3.充氧控制改固定參數 zp\_5[qJ; 4.真空計污染導致真空不準確 (2024-09-20 09:54) LhSXz>AX
ouyuu:真空計和沖氧口的位置和距離很重要,如果壓力周期性波動的話,就調整真空計位置。 1(kd3qX 但是現(xiàn)在看來好像是沖氧的壓控問題。 <JZa 真空計一般是用電壓信號,要保證壓控儀和真空計用的電壓定義是一樣的。 `Mo%)I<`= 另外要排除信號干擾,如果真空信號受干擾了,那么肯定無法穩(wěn)定的進行控制。 ,88%eX| 最后一個應 .. (2024-10-22 22:50) (JiEV3GH